xflt2014 发表于 2016-3-2 17:11:09

防火卷帘知识点

防火卷帘是一种重要的防火分隔物,它在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘,由帘板、卷轴、电机、导轨、支架、防护罩和控制机构等组成。防火卷帘与防火墙或防火门等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出防火区域,可以有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利的条件。一、防火卷帘的类型:1、按叶板厚度,可分为:轻型:厚度为0.5-0.6mm;      重型:厚度为1.5-1.6mm 一般情况下0.8-1.5mm厚度适用于楼梯间或电动扶梯的隔墙1.5mm厚度以上适用于防火墙或防火分隔墙。2、按卷帘动作方向可分为:上卷:宽度可达10m耐火极限可达4h。侧卷:宽度可达80-100m, ≮90°转弯耐火极限可达4.3h。3、按材料可分为:普通型钢质:耐火极限分别达到1.5h、2.0h;复合型钢质:中间加隔热材料耐火极限可分别达到2.5h、3.0h、4.0h此外还有非金属材料制作的复合防火卷帘,主要材料是石棉布有较高的耐火极限。 二、防火卷帘的设置要求: 1、替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件或在其两侧设冷却水幕,计算水量时其火灾延续时间按不小于3.00h考虑2、设在疏散走道和前室的防火卷帘应具有延时下降功能在卷帘两侧设置启闭装置并应能电动和手动控制3、需在火灾时自动降落的防火卷帘应具有信号反馈的功能4、应有防火防烟密封措施两侧压差为20Pa时,漏烟量小于0.2m³/㎡.min5、不宜采用侧式防火卷帘;6、防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位的耐火极限要求 防火卷帘应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。 三、防火卷帘的设置部位: 一般设置在电梯厅、自动扶梯周围,中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位,生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。 友情提示各店人员在谈业务时:需要注意的是为保证安全除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该防火分隔部位宽度的1/3且不应大于20m。 四、防火卷帘的检查 1、防火卷帘的设置部位防火卷帘常见的设置部位有自动扶梯周围与中庭相连通的过厅和通道等处,防火卷帘下方不得有影响其下降的障碍物,具体位置需对照建筑平面图进行检查。 2、防火卷帘的设置类型当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火完整性的判定条件时需设置自动喷水灭火系统保护。防火卷帘类型选择的正确与否根据具体设置位置进行判断不宜选用侧式防火卷帘。 3、防火卷帘的外观:防火卷帘的帘面平整、光洁,金属零部件的表面无裂纹、压坑及明显的凹痕或机械损伤。在其明显部位设置永久性标牌,标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等,内容清晰设置牢靠。 4、组件的安装质量1)防火卷帘的帘板(面)、导轨、门楣、卷门机等组件齐全完好,紧固件无松动现象。2)门扇接缝处、导轨、卷筒等缝隙有防火防烟密封措施防止烟火窜入。3)防火卷帘上部及周围的缝隙采用不低于防火卷帘耐火极限的不燃烧材料填充、封隔。4)防火卷帘的控制器和手动按钮盒分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度宜为1.3m~1.5m并标出上升、下降、停止等功能。5)防火卷帘与火灾自动报警系统联动时,还需检查防火卷帘的两侧是否安装手动控制按钮、火灾探测器组及其警报装置并注意:设置在通道位置的防火卷帘由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联动;设置在其他位置的防火卷帘由同一防火分区两只不同的火灾探测器组联动。 5、防火卷帘的系统功能1)主要包括防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、控制速放功能、备用电源功能;2)防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能、自重下降功能、自动限位功能;3)防火卷帘的运行平稳性、电动启闭运行速度、运行噪音等功能的检查。   